資料簡介: 一. 設計資料1.建設地點:宜城市2.內容:宜城中學教學樓本工程為宜城中學教學樓建筑結構設計,建筑面積不少于6000m2;疽螅孩耪莆罩袑W教學樓設計的基本原理,妥善解決其功能關系,滿足使用要求;⑵層數不超過五層,多層框架;⑶設階梯教室一間(200m2),普通教室23~25間,每層配備教師辦公室2間,并配備相應數量的衛生設施,開水房等;⑷底層考慮設置門廳、值班室、接待室、教務處。3.氣象資料:常年主導風向:東南風基本風壓:0.35kN/m2基本雪壓:0.40kN/m24.工程地質資料①層坡積土:黃褐色,稍濕,稍密,主要由黏土及石英砂質組成,含少量礫石,砂質含量30%~40%,層厚1.2m~1.8m。天然地基承載力特征值fak為130kpa。②層(粗)中砂:黃褐色,濕,稍密,下部含礫5%~10%,粘性土含量10%~20%,該層分布不均勻,層厚0.5m~1.2m。天然地基承載力特征值fak為170kpa;③層殘積土:紅褐色雜紫灰色,潮濕,硬塑,主要由黏土及石英砂組成,砂含量20%~30%,無搖振反應,稍有光澤,韌性及干強度中等~強。該層厚度大,分布穩定,層厚8.3m~13.3m。天然地基承載力特征值fak為210kpa;④層全風化沙礫巖:灰紫色,原巖結構清晰,沙礫成分為石英及硅質巖,膠結物等已全部風化為黏土,風化后為土狀,稍濕~堅硬,無搖振反應,稍有光澤,韌性及干強度中等。該層厚度大,分布穩定,鉆孔未揭穿該層,最***層厚16.7m。天然地基承載力特征值fak為250kpa。5.水文地質資料地下水位位于地下-4.0m處,無侵蝕。6.抗震設防要求抗震設防烈度為7度,設計基本地震加速度值為0.15g。
|